• 关于低压封闭母线问题

    在看图报价时,比如图上两个低压柜之间的距离是3.5米,那么在报价时,是按照3.5米的长度来报封闭母线,还是按照3.5*4=14米(三项)来报价格呢?封闭母线外面的壳体要不要报呢?还是连在一起母线一起报价? 在报价时,请问进线柜和变压器连接的铜排和柜子里的铜排是一样吗?为什么有人说我漏报了竖向铜排?谢谢大神指点,感激不尽!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如图上两个低压柜之间的距离是3.5米,在报价时,是按照3.5米的长度来报封闭母线,不是按照3.5*4=14米(三项)报价。封闭母线外面的壳体不要报价。是连在一起与母线一起报价。 在报价时,进线柜和变压器连接的铜排和柜子里的铜排是一样的。如果施工图有竖向铜母线你没有计算,就是漏报了竖向铜排。