17****@qq.com 2015-03-19 21:05:43 | 安徽省 计价软件GBQ4.0 | 829查看 1回答
关于低压封闭母线问题
在看图报价时,比如图上两个低压柜之间的距离是3.5米,那么在报价时,是按照3.5米的长度来报封闭母线,还是按照3.5*4=14米(三项)来报价格呢?封闭母线外面的壳体要不要报呢?还是连在一起母线一起报价? 在报价时,请问进线柜和变压器连接的铜排和柜子里的铜排是一样吗?为什么有人说我漏报了竖向铜排?谢谢大神指点,感激不尽!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如图上两个低压柜之间的距离是3.5米,在报价时,是按照3.5米的长度来报封闭母线,不是按照3.5*4=14米(三项)报价。封闭母线外面的壳体不要报价。是连在一起与母线一起报价。 在报价时,进线柜和变压器连接的铜排和柜子里的铜排是一样的。如果施工图有竖向铜母线你没有计算,就是漏报了竖向铜排。
2015-03-20 06:57:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看