地下室钢筋图形算量
有个项目工程地下室6万平方,分两期施工,而且两期不同施工单位,地下室分界处钢筋量是否能直接按软件进行处理。谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以分开处理
2010-06-05 11:36:37
-
地下室分界处,钢筋量是能直接按软件进行处理。
2010-06-03 10:57:18
-
直接按软件处理.即可.如果相接部分,一方没有给另一方留钢筋锚固部分,可以给搭接量.
2010-06-10 05:32:50
-
在分界处钢筋的锚固或搭接值要计算好,锚固、搭接值要看给哪个施工单位。
2010-06-10 08:41:15
-
可以处理,但要注意先做的部分要留出搭接或锚固的钢筋量
2010-06-26 21:16:35