• 首层柱插筋

    设置都一样,为啥画两次,一次算了基础插筋,一次没算首层基础插筋

    2023-10-20 13:51:08 补充

    没画基础,柱子有插筋,为什么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是不是没有绘制基础?没有计算插筋有下面几种情况,你看看:

    原因一:软件默认柱子/墙与基础构件相挨着就会计算插筋,故需要检查柱子的底标高以及基础构件的顶标高是否有相交。

    若基础构件与柱子在同一层,则可以点击视图---显示设置将柱子和基础都显示出来,然后动态观察查看并调整标高。

    若基础构件与柱子没有在同一楼层,则可以点击“视图”中的【显示设置】/快捷键F12,点击楼层显示,勾选全部楼层,将柱子和基础对应楼层及图元分别显示出来,然后动态观察查看标高,将柱复制到基础层或修改柱底标高到基础标高位置,只要确保柱子的底标高同基础顶标高即可。如图:

    答疑解惑

    原因二:柱子/墙对应的下层位置已经绘制了柱/墙,下层的柱/墙已经计算了插筋则该层不会计算插筋。

    原因三:剪力墙的中心线跟条基/梁不重合导致;建议使用【智能布置】,按条基/梁中心线布置剪力墙即可。

    原因四:柱/墙的底标高比基础图元的底标高还低,软件的原则是柱/剪力墙的底标高若比基础的底标高底,不会认为该基础是柱/墙的基础,将柱/墙的底标高修改为基础底标高。

    原因五:柱/墙上下没有变截面或没有钢筋直径变化,则不会计算插筋。

    原因六:柱/墙变截面但纵筋/垂直筋没有按照变截面计算,可以在纵筋/垂直筋信息前加*,如:*4c22,再汇总后查看。

    原因七:柱/墙绘制问题,删除柱/墙重新绘制,若剪力墙部分范围没有计算插筋,可以将剪力墙打断后查看。

    备注:若剪力墙底部基础是斜的,需检查剪力墙起点及终点位置是否均和基础图元相交。

    选中柱/墙图元---点击【属性列表】---钢筋业务属性---将“插筋构造”中的“设置插筋”修改为“纵筋锚固”即可。如图:

    备注:【属性列表】中蓝色字体为公有属性,修改后同名称图元均会联动;黑色字体为私有属性,需要选中图元后修改。

    广联达服务新干线


    首次提交 2023-10-20 13:48:22  最近修改2023-10-20 13:54:01 (修改过1次)

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题