zkp369040491 2010-06-03 11:46:02 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 708查看 3回答
外墙水平筋与暗梁的扣减问题
我所做的工程地下三层层高4米,墙顶有400高暗梁,墙水平筋间距为200,而计算的结果是36道水平筋,请问如何调整设置?问题补充:更正一下,间距为100
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果你的水平筋是布置在竖向筋的内侧就算对了,如果是在外侧就不对了,暗梁外侧水平筋应该是通过去的。
2010-06-03 11:57:14
-
不需要调整。如果你的暗梁不设置侧面纵筋,计算的水平筋就不是36道。
2010-06-03 14:12:25
-
不需要调整。(4000-400-100-100)=3400。3400/200+1=18根。18*2=36根。软件计算是正确的。
2010-06-03 11:51:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看