• 广东省2006建筑工程综合定额疑问2

    1、第二章桩基础工程说明“2.0.3经建设单位审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算,送桩按相应打、压桩定额子目工日及机械台班乘系数1.2计算。”工程量计算规则中“2.0.3送桩:按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算)。有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m。”是不是可以这样理解,如果打压桩与送桩分开计价,则打压桩套相应子目,送桩按说明按相应打、压桩定额子目工日及机械台班乘系数1.2计算;如果打压桩综合在一起计价,则打压桩和送桩工程量相加套相应的子目,并将桩消耗量103.8M为101M。 2、第四章混凝土及钢筋混凝土工程说明“4.3.4 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗己综合在定额子目中。”而在工程量计算规则中“4.3.3 2 计算钢筋工程量时,钢筋搭接按设计、规范规定计算;因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另计算。”怎么理解设计注明的钢筋接头呢,比如桩钢筋是每层都有接头的,能不能计算搭接? 3、第十章脚手架工程工程量计算规则“10.0.1 8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。”是用跨度乘以高度吗,比如一条不与板相接的梁,总长5M,净跨为4.2M,宽300,梁面高3.5M,如何计算? 4、第十章脚手架工程工程量计算规则“10.0.1 14房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。”这里的不足0.6M怎么理解,比如层高4.1M,要不要计调? 请不吝赐教,为谢!

    问题补充:对不起,第2点中是“比如柱钢筋每层都有接头的……”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、分别计算打桩和送桩,打桩的消耗量103.8m,送桩消耗量为0m,那工日及机械台班乘系数1.2计算。打压桩和送桩综合在一起计算时桩消耗量103.8M为101M,送桩同样在计算。 2、是柱不是桩,是计算柱在每层都要计算接头。 3、是净跨乘以高度,净跨为4.2m乘梁面高3.5m=14.7m2。 4、也就是高度要达到4.21m才能计算。层高4.1m是不能计算。

    2010-06-03 14:39:33 

  • 1\\理解是错误的。送桩和打桩应分别计算,“有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m”这句的正确理解应该是单独计算送桩时,将子目桩消耗量调整。而非楼主“如果打压桩综合在一起计价,则打压桩和送桩工程量相加套相应的子目,并将桩消耗量103.8M为101M”。 2、桩钢筋是每层都有接头的,如果图纸设计已注明则需要计算,如未说明则子目已包含。 3、单梁脚手架计算为净跨乘以楼面至梁面高度 4、不计调

    2010-06-03 14:53:31 