• 柱钢筋计算问题

    软件按50%百分率计算柱纵筋有错误,下图1中,绿色钢筋为B25,红色钢筋为B22。那么B25钢筋的预算长度应该有两种: 一种是100+1000-50+1000【弯钩+基础深-保护层+伸出长度】=2050mm, 另外一种是100+1000-50+1000+875【弯钩+基础深-保护层+伸出长度+35d的错开长度】2925mm。 而软件全部按照2050mm计算,绝对错误,因为上边是B22的钢筋,所以B25的钢筋长度必然有两种(即便是再增加几层,如附图2,B25的钢筋的底标高是固定的,顶标高必然是错开的)。你们这里的很多专家好像都不知道哇!

    钢筋计

    百分率

    问题补充:注意看B25钢筋的实际长度!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件计算柱的主筋的方法的确不对,我也提出过,你看最好的解决办法是什么吗

    2010-06-03 17:10:58 

  • 这个问题我感觉有一种解释:就是在一般情况下基础插筋和首层的钢筋是没有变化的,软件就是根据这个规律来设计的。

    2010-06-03 17:20:27 

  • 基础层和上层钢筋不同时,存在这种情况,如果基础层与上层钢筋相同,好象就是对的啦 同理,顶层和下层钢筋不同时量也有出入 是这样吧 中间层的长度应该是对的吧 就是说,你黄色的钢筋应该能代表中间层钢筋吧 中间层钢筋的长度都是层高吧 对哟,错开35D的话长度是不同了,晕了,呵呵 仔细看了你的意见和图集,认同你的观点,原来一直认为只是底层与顶层有问题,把中间层的长度看成定值了