gao hui 2023-10-23 09:34:19 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 254查看 1回答
桥架,配电箱配线的问题
1.从桥架出来的配线是直接走吸顶吗?2.开关插座的配线除了水平长度是不是还要考虑竖直的长度3.像开关,插座,灯到配电箱的配线还要考虑预留吗?要的话预留长度怎么算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.从桥架出来的配线是直接走吸顶吗?是的
2.开关插座的配线除了水平长度是不是还要考虑竖直的长度?是的
3.像开关,插座,灯到配电箱的配线还要考虑预留吗?要的话预留长度怎么算?需要考虑预留,预留长度为箱体的半周长。
2023-10-23 09:43:39
-
1.像这种桥架下边是配电箱的。是不是箱子直接从顶走线进入桥架吗?还是有其他途径 2.如果直接走顶。配电箱与桥架之间的配线使用什么连接的?配管还是有连箱子的竖向桥架
-
1.LB配电箱配线进桥架怎么走的。沿墙沿顶这一段平面图是不是不显示。2.竖向配线距离是桥架到配电箱的距离吗?还是箱子距顶高度+顶面距桥架高度。3最左侧配电箱浸桥架这一段水平距离怎么算
-
(1)请问两个配电箱用桥架连接时,使用桥架配线功能,得出来的数包含两个电箱的半周长吗?(2)除了桥架配线在GQI2021中还有其他方法计算两个配电箱用桥架连接时的配线问题吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看