• 墙体加强筋问题

    请各专家、老师、学者们指导:  1、问一下,墙体拉筋L型或T型的,ls长度如果遇到门窗洞(角到洞口的距离小于设置的ls长度)会自动扣减吗?ls设置长短的标准是什么?  2、 布加强筋时,如果是偏心墙,加强筋图不能与墙体重合影响计算结果吗?  3.在没有设计说明的情况下,墙体一般都什么地方给加强筋?是角地方都给吗? 请大家指导。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1会自动扣减,ls按图纸节点说明设置 2影响,最好墙中布置 3一般有构造柱,或L转角的地方都要设置

    2010-06-03 15:57:18 

  • 会自动扣减,每边伸入墙体最少不能少于1000mm 偏心布置没有影响 转角处内外墙交接处都要布置

    2010-06-03 16:04:08 