Mamerdy 2023-10-23 18:25:06 | 广东省 安装 | 968查看 1回答
请问10kV电缆中间头(3×300mm2)防爆盒套什么定额?
请问是套“10kV以下热缩式铜芯电力电缆中间头制作、安装 铜芯热缩式中间头(截面mm2以下) 400”定额还是“防爆接线箱/盒(端子数以下)”定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防爆接线箱/盒(端子数以下)子目
2023-10-23 18:35:10
-
请问24KV/3*240mm2及24KV/3*300mm2户内电缆终端头大概多少钱一套?
请问24KV/3*240mm2及24KV/3*300mm2户内电缆终端头以及24KV/3*300电缆中间接头大概多少钱一套?广材网建材网都找不到
-
10kv3*300mm户外电缆头是给C4-8-143户外成套电缆终端头还是C4-8-122 10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 400
-
请问铜芯电缆3*2.5mm2套截面积10mm2以内定额,定额调整系数问题?
定额调整里面有一条,是6mm2以下的需要乘以系数0.6,请问需要么?2019-10-08 15:38:13 补充比如这种情况,就是需要乘1.3,和不足6mm2,对么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看