• 条形基础底板钢筋根数与实际不一致

    一个1轴横向条形基础总长15m,与A、B轴两个纵向条形基础相交,三个条形基础的基底宽度均为2300mm,底板受力筋间距200mm,为什么钢筋算量2009中1轴条形基础的受力筋数量为88个,是否有错?(三架基础梁宽度均为1100,坐中) 编辑钢筋的计算公式内容提示为: ceil((925-50)/200)+ceil(4850/200)+1+ceil(4850/200)+1+ceil((2300-50*2)/200)+1)*2 A轴外1500,AB轴间距6000,BC轴间距6000,C轴外1500.(原来内容应为纵向3个条形基础) 但是计算设置是横向受力筋不通,纵向受力筋通。 重新设置了基础主、次梁,钢筋计算根数仍然与实际和手算的不一致,看了看工程计算设置也没有错误,为什么会出现+ceil((2300-50*2)/200)+1)*2的后缀呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 短向的是不是都是通那要在计算设置里设置的 如果是默认的那就是只要一个方向是通的 条基的基础底筋的计算设置在基础基础里设置

    2010-06-03 23:02:34 

  • 你好:软件算的条基主筋数量是对的,而是你们现场搞错了,没有按规范要求施工,请看图集中06G101-6的规定:

    受力筋数量

    受力筋不

    2010-06-04 05:48:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!