• 后浇带问题~

    定义完后浇带后,被后浇带截断的梁的加筋怎么办?只能手算吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    后浇带处的梁、板、墙加筋要在单构件输入中补充计算。

    2010-06-04 08:42:17 

  • 可以在表格钢筋里面输入。

    2010-06-04 08:41:59 

  • 在其它钢筋里面输入。或者单构件输入。 后浇带钢筋手算不是很费事呀。毕竟软件不是万能的,再者如果用软件算的效率还不如手算的效率高的情况下,建议还是手工输入放在表格里面电脑统计计算结果比较好。

    2010-06-04 08:40:53 