    砼地面实际厚度是20厘米厚,定额最厚是6厘米厚,每增减5毫米是用总数量乘以个数吗?如何套更合理些?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 、套现有定额6厚,之后套每增减5厚,增减的定额单价*3,工程量正常输入;

    2010-06-04 09:35:40 

  • 广联达套价的时候你选择了定额它自动会弹出一个修改厚度的对话框,直接修改厚度即可!

    2010-06-04 09:38:13 

  • 砼地面实际厚度是20厘米厚,定额最厚是6厘米厚,每增减5毫米是用总数量乘以个数吗?如何套更合理些? 这个我认为,不管你怎么加减只要最后使它是20cm就行了, 比如:3*6cm子目 + 4*5mm的子目 ,或 4*6cm子目 - 8*5mm的子目!

    2010-06-04 09:47:56 

  • (20-6)/5=14/5=2.8,取3,乘以面积就是增厚的工程量。 也可以在标准换算中,直接输入厚度。

    砼

    2010-06-04 09:35:24 

  • 砼地面实际厚度是20厘米厚,定额最厚是6厘米厚,每增减5毫米是用总数量乘以个数吗?如何套更合理些?---套一个6厘米厚的子目,再套一个调整厚度的子目,调整子目,工程量乘以 (200-60)/5

    2010-06-04 09:36:47 

  • 答;这种情况,我建议你利用"找平层"定额子目,在找平层的定额子目中有"标准换算",把实际厚度输入,确定换算就可以了.

    2010-06-04 09:59:05 

  • 直接套上6厘米厚的砼地面子目,点标准换算,输入实际厚度即可(有每增减5毫米子目应该可以换算厚度),你试试 如果单独套每增减5毫米子目,只能算(20-6=14cm厚)这部分,可在子目编码上乘14/5=2.8系数,也可以工程量乘2.8

    2010-06-04 09:44:37 