• 这样的电气系统图应该怎么识别?

    配电箱

    图一


    配电站

    图2 

    答疑解惑

    图3

    广联达服务新干线

    图4 


    如上图   图1 是配电站系统图,其中出线柜的线路T1-TR2-N7-1,它的电缆规格是什么?是左侧给出的FD-WDZA-YJY-4*(1*240)+E(1*120)这种电缆吗?

    然而,  干线图上标注的T1-TR2-N7-1连接三个配电箱,每个配电箱给出了电缆型号是YFD-WDZA-YJY4(1*70)+E(1*35)。我该怎么理解这条电缆线路到底用的是哪种规格的电缆呢?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、是左侧给出的FD-WDZA-YJY-4*(1*240)+E(1*120)这种电缆吗?答:是的。

    2、每个配电箱给出了电缆型号是YFD-WDZA-YJY4(1*70)+E(1*35)。我该怎么理解这条电缆线路到底用的是哪种规格的电缆呢?答:从配电柜引出的是主电缆,引入各下级配电箱的是分支电缆。主电缆与分支电缆之间要么是预分支,要么需要T接箱转换,这需要问设计。

    2023-10-25 10:53:49 

  • 出线是FD-WDZA-YJY-4*(1*240)+E(1*120),这个是预分支电缆,分支后的是三个规格:YFD-WDZA-YJY4(1*70)+E(1*35)、 YFD-WDZA-YJY4(1*35)+E(1*16)、YFD-WDZA-YJY4(1*50)+E(1*25),没问题的。

    2023-10-25 10:54:22 