• 墙柱内的墙钢筋是否重复计算

    某剪力墙结构工程,在GGJ2009绘图输入中,为方便在GCL2008导入后计算方便,在GGJ2009绘图输入时将所有墙及墙柱部位均画成墙,再布置墙柱,计算后查看单独一个墙柱地方的剪力墙里还有的钢筋工程量。是否计算有误?此类情况如何设置不再计算墙钢筋?

    GCL2008

    重复计算

    问题补充:上图为查看剪力墙钢筋时的截图 下图为查看墙柱钢筋时的截图 实际情况是计算了,看一下截图1

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!从你的截图上看,软件计算的剪力墙钢筋为基础内两排水平筋,共4根。此处为软件处理错误,不过除基础层外的其他楼层,这种情况,软件均能正确处理。 碰到这类情况,我一般是这样处理的:在基础层单独暗柱处的剪力墙,不要输入钢筋信息。你还可以这样处理:选中这类墙---右键---构件属性编辑---其他属性---计算设置---将“墙在基础锚固区内的水平分布筋排数”调整为“0”。

    2010-06-09 08:31:18 

  • 墙在暗柱内的钢筋不会重复计算。

    2010-06-04 11:09:55 

  • 如果是按照图纸的标注进行绘制,正确的定义钢筋,柱与剪力墙的钢筋是不会重复进行计算的,如果要进行修改,可以设置钢筋的锚固

    2010-06-04 11:09:57 

  • 你这样画法很正确的,墙在暗柱内的钢筋不会重复计算,有怀疑的详细看下图的关于钢筋计算的节点:

    答疑解惑

    2010-06-04 11:15:06 

  • 剪力墙结构分为墙身、墙柱、墙梁, 如果图形算量的话可以把暗柱删除,只计算墙身和T,+等暗柱 如果钢筋的话,计算暗柱钢筋的同时会扣除剪力墙在按住范围内的纵向布筋, 只计算水平钢筋。 但是也有个别的有心人能够计算部分剪力墙钢筋。。。 比如,把剪力墙和暗柱的重叠部分向外延伸1mm都会重叠计算一部分钢筋。

    2010-06-04 11:21:13 

  • 答;对于剪力力和暗柱构件,在剪力墙中的暗柱构件是剪力墙的加强部位,暗柱构件只影响剪力墙的垂直钢筋,对于剪力墙的水平钢筋计算没有影响. 答;如果完合重合部位时,你可以在剪力墙构件建闰个剪力墙,不需要输入剪力墙钢筋信息,然后,绘制相应的构件,对于钢筋的计算没有影响,在导入图形后,你可以修改计算规则进行计算相应的砼墙构件的工程量.

    2010-06-04 11:21:45 

  • 暗柱处必须画墙,只要位置在一齐就不会重复计算

    2010-06-04 11:22:00 

  • 没有重复计算,软件会自动的发生扣减的,剪力墙里面的暗柱本来就是剪力墙一部分。

    2010-06-04 11:14:58 

  • 回答“在GGJ2009绘图输入时将所有墙及墙柱部位均画成墙,再布置墙柱,计算后查看单独一个墙柱地方的剪力墙里还有的钢筋工程量。是否计算有误?此类情况如何设置不再计算墙钢筋?” 你好! 钢筋算量软件中,剪力墙中的暗柱钢筋就应该在墙内设置的,因为暗柱是剪力墙的加强构件,软件会根据平法图集自动扣减剪力墙与暗柱重叠处的钢筋的;你在绘图时,按图纸设计的位置在绘图区绘图就可以。 钢筋软件画好的图元在导入到图形算量中时,暗柱是不单独设置构件的,都是按墙计算工程量的;所以,你不用考虑导入GCL2008中计算方便而修改设置的。 回答“此类情况如何设置不再计算墙钢筋?” 建议在设置这段墙的属性时,将墙的钢筋全部删除就可以了,这样就可以不计算墙的钢筋,只计算柱的钢筋了。 你如果将图已经画完了,现在的解决办法就是,在剪力墙的绘图界面,点击菜单栏中的“属性”,调出属性对话框,再点击要修改的这段墙,在这段墙的属性中将钢筋全部删除,然后,汇总计算就可以了。 你试试就知道了。

    2010-06-04 11:15:45 

  • 不会,软件自动截断

    2010-06-06 08:40:51 

  • 对于剪力墙和暗柱,因为暗柱是剪力墙的加强带,是需要把剪力墙画通,暗柱画到剪力墙上的,软件会自动考虑剪力墙的水平钢筋锚固到暗柱的情况,而且剪力墙的钢筋不会重复计算。您可以提供您的工程,我们给您核查一下。

    2010-06-07 08:38:43 

  • 剪力墙内暗柱的钢筋是要单独计算。墙体竖向筋要扣除暗柱位置的数量。但水平筋要通过暗柱做通长筋。设置对了软件会自动考虑的。

    2010-06-04 15:30:19 

  • 不会重复计算的。

    2010-06-04 16:46:38 

  • 出现这种情况估计是暗柱没有把墙完全履盖

    2010-06-04 17:44:03 

  • 从你所截图上看:钢筋的工程量被重复计算了。 在墙的那里,已计算了水平筋及拉钩,而在暗柱中又有箍筋和拉钩。 暗柱本身就是剪力墙的一部分,它叫做边缘约束构件,根据03G101-1的规定,墙的水平筋要伸入暗柱对边,再弯15D。所以就有墙的水平筋和拉钩出现。 短肢墙全部为暗柱时,应当按暗柱绘制计算钢筋;在图形算量时,你在构件定义时再把它定义为墙,这样就不会错了。

    2010-06-04 18:25:54 

  • 不会重复计算,垂直筋设置到暗柱边,水平钢筋会伸进暗柱

    2010-06-05 19:41:00 