青城酒家 2023-10-26 10:11:20 | 河南省 安装市政机电电力预算 | 1399查看 2回答
18位MPP-φ200电缆顶管敷设,需要套什么定额子目?工程量如何计算?
18位MPP-φ200电缆顶管敷设,路径100m。需要套什么定额子目?工程量如何计算?
定额:水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm,工程量:100m。
水平导向钻进 扩孔DN300mm以内,需要扩孔几次?工程量如何确定?
水平导向钻进 回拖布管DN300mm以内,需要回拖几次?工程量如何确定?定额主材是否要更换为MPP-φ200?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钻孔、扩孔、回托布管
2023-10-26 10:19:19
-
有两种方案
一是,水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm一次,扩孔至孔径1000,18管一次性回拖。
二是,水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm三次,扩孔至孔径600,每孔6管,分三次回拖。
第一种方案,扩孔和拖管有一定难度,再就是受地质因素影响。
第二种方案,导向钻进次数多,工作面相比较大点。
可以根据方案选择,套用相应定额子目。
2023-10-26 10:39:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看