• 18位MPP-φ200电缆顶管敷设,需要套什么定额子目?工程量如何计算?

    18位MPP-φ200电缆顶管敷设,路径100m。需要套什么定额子目?工程量如何计算?

    1. 定额:水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm,工程量:100m。

    2. 水平导向钻进 扩孔DN300mm以内,需要扩孔几次?工程量如何确定?

    3. 水平导向钻进 回拖布管DN300mm以内,需要回拖几次?工程量如何确定?定额主材是否要更换为MPP-φ200?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钻孔、扩孔、回托布管

    2023-10-26 10:19:19 

  • 有两种方案

    一是,水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm一次,扩孔至孔径1000,18管一次性回拖。

    二是,水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm三次,扩孔至孔径600,每孔6管,分三次回拖。

    第一种方案,扩孔和拖管有一定难度,再就是受地质因素影响。

    第二种方案,导向钻进次数多,工作面相比较大点。

    可以根据方案选择,套用相应定额子目。

    2023-10-26 10:39:14 