homme 2010-06-04 11:33:47 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 428查看 9回答
屋面斜板的问题
图纸标高就是截图上面显示的那些,为什么板与板之间还有那么大的缝隙?问题补充:我是按屋面板画好后再把板分割再三点定义斜板的
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你不要用三点定义斜板,重新把板画好,然后用抬起点、基准边这个功能定义斜板再试下,我一般用这个功能,输入标高,应该很准的,如果这样还不行,有可能是标高有问题,必要的话与设计院交涉一下。
2010-06-04 15:05:38
-
定义斜板,不周斜板的标高没有完全对应,就出现缝隙了。
2010-06-04 11:36:29
-
是板的标高不一致造成的
2010-06-04 11:47:49
-
你10.6标高点与下面9.3米标高 相邻处的点 不是9.3米的标高 所以出现了截图的情况
2010-06-04 14:18:07
-
回答:截图上面显示的么板与板之间那么大的缝隙,说明斜板标高设置定义有误,定义斜板的标高设置有问题,重新定义各个点的标高来解决
2010-06-04 11:36:35
-
你的这个位置的板没有连通 还有就是可能你的这个位置的板与另一个的标高不是一样的 你的这个位置应该是有梁的
2010-06-04 11:35:54
-
原因有:一、交接处的标高不同;二、布置板时本身应有间隙。
2010-06-04 11:35:54
-
这个主要是因为你的板本来就是被你定义为斜板了,然后在你再定义成老虎窗 那样的斜板时,它本身的面积就那么大,而被你调整标高后,肯定是会出现缝 隙的。你可以用其他构件来代替这些缝隙! 如果你是在算钢筋,那一点钢筋也不会是很多,你大概的可以加减一下, 如果是图形,你大不了是要体积,你所说的多出来的量不正是你要的板的量吗? 你是说受力筋布置不上去吗?应该不会吧! 你选择单板分别布置!
2010-06-04 11:38:02
-
从你截图的中间的梁可以判断,你布置的板标高是对的,导致板不能连接的原因,是你的板没有布置到一起,中间本来就有一段距离,可以在俯视状态下,取消斜板,然后延伸板,让两个板连接到一起 在重新定义斜板,
2010-06-04 12:42:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看