xuesonga 2010-06-04 14:45:00 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1364查看 4回答
钢筋2009中,地梁在软件中用什么梁来代替呢
专家你好:请问钢筋2009中,图纸表示地梁用什么构件来做呢?图纸中的地梁是布置在剪力墙洞口下方的,而且截面宽度大于墙体厚度,向两边锚固的长度也因为洞口宽度不同和有差别。我用基础连梁做了一下,结果基础连梁不识别支座,不能在支座处进行锚固,只能在画图的时候把基础连梁正好画到洞口的宽度。用基础边框梁做也不成。用基础地梁做,不管是基础主梁还是次梁都不能同时上下锚固,也就是说,图纸给了一个锚固长度,但主梁和次梁都不能按照图纸给定的长度进行锚固。另外还有人防门下部,我也是按基础连梁做的,可计算结果在腰筋处计算不正常,没有支座宽度。我还想问问你们在实际工程中,人防门是按什么梁做的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋2009中,地梁在软件中用基础梁来画。锚固按软件默认的就行。 主梁和次梁的锚固都不能达到图纸要求,在计算设置里设置。
2010-06-04 14:48:16
-
导航栏基础部分有基础梁.在基础梁布置即可.注意基础梁与梁的受力正好相反.梁是上部受力.基础梁是下部受力.基础梁的受力筋在下部布置.
2010-06-05 08:48:44
-
地梁根据受力情况不同选用构件也不同,如果地梁地基连接且地基与其他基础下地基相同则为基础梁,如果地梁下部为填充材料或架空则该地梁为框架梁。关于人防构件是不遵循101钢筋规则的,所以人防构件一般都得手动修改钢筋或直接在但构架中计算 选中构件在构件属性中可以修改锚固长度的呀
2010-06-04 15:08:44
-
用地框梁来做地梁。 人防门的梁用异形梁。 地框梁是梁的一种,是可以识别支座的。
2010-06-04 14:53:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看