1qingyang 2010-06-04 14:48:49 | 四川省 其他专业 | 1823查看 9回答
次梁加筋怎么修改
本工程为地下室2层。我在算的时候,开始忘了在工程信息里修改次梁加筋根数,只在原位标注的时候全都设置成3根了(图纸上是6根)。此工程每跨里只有一跟次梁,在算负一层时,我在原位标注里设置成3根,但编辑钢筋时看见计算出来的是6根,所以我就一直这样原位标注成3根。当我做负2层时,我也原位标注里设置成3根,但是编辑钢筋时候计算出来的只有3根。我去把工程信息里的公共信息设置成6根后再计算,还是只有3根。现在有没有什么简便的方法能把负二层的3根改为6根吗?(我不想去原位标注改了,太多了)。谢谢!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程设置 计算设置 梁 那里进行修改 软件能识别大部分主次梁交接处的次梁加筋 有部分要自己输上去的 输入的位置看下图
2010-06-05 15:22:09
-
可以在工程设置——计算设置中进行修改。
2010-06-04 14:50:09
-
已经原位标注,填入3根次梁加筋,再在计算设置中设置为6根不管用,设置完后还得重新点原位标注,删除3,自动会变成6 没有更快的方法
2010-06-04 15:04:07
-
回答:因为你在原位标注里到设置成了3根了,软件就会按你设置的三根计算,其他位置设置的就不起作用了,软件首选你原位标注的信息计算。所以没有很省事的办法来处理,只能一一在原位标注里设置修改处理.............
2010-06-05 08:21:59
-
在工程设置中设置,修改在原位标注中修改。
2010-06-05 09:57:10
-
回答:因为你在原位标注里到设置成了3根了,软件就会按你设置的三根计算,其他位置设置的就不起作用了,软件首选你原位标注的信息计算。所以没有很省事的办法来处理,只能一一在原位标注里设置修改处理
2010-06-04 15:13:29
-
可以在工程设置——计算设置——次梁加筋修改
2010-06-04 16:29:51
-
只能在计算设置里改完然后再在已画的梁中改过来,至于再新建的梁会自动上去就不用管了。 也许我没理解你的意思,我给你截个图你看下,如果还不明白的话咱再交流。是这样的,你再检查一下,看输入有问题没。
2010-06-04 16:43:29
-
你如果是在原位标注中修改的次梁加筋为3根的话,那么软件就会默认成你只需要计算3根次梁加筋,因为这是私有属性,你在其它公共属性更改也于事无补。 这种问题的处理方法:你如果在公共属性中更改成6根,那么你所画的梁必须重新提取梁跨,软件才能识别与之相交的次梁布置成6根,但是这样做你的原位标注钢筋都必须重新输入,所以你还是必须在原位标注中,利用快捷键F6在次梁加筋这里重新输入成6根,软件才能识别按6根计算。祝你好远!!!
2010-06-04 22:54:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看