• 消防、喷淋控制柜给了两条不同规格回路,是一个水泵两条电缆回路吗?

    1、请问消防水泵控制柜接入消防、喷淋控制柜的主电缆截图中是否没给出?
    2、消防、喷淋控制柜给了两条不同规格回路,是主泵接WDZBN-YJY-4x70-CT,备用泵接WDZBN-YJY-3x70-CT,还是一个泵上分别接两条WDZBN-YJY-4x70-CT+WDZBN-YJY-3x70-CT?

    消防水泵
    消防水泵控制
    答疑解惑
    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是一台 水泵接二条电缆

    2023-10-27 18:33:08 

  • 是的,主用和备用

    2023-10-27 19:02:04 

  • 1、给了(是防火电缆)。

    2、是每一台水泵都接两根电缆;一根用于启动(WDZBN-YJY-4×70),另一根用于运行(WDZBN-YJY-3×70)。

    首次提交 2023-10-27 19:14:58  最近修改2023-10-27 19:17:49 (修改过1次)

  • 是双回路电源,有二条电缆。

    2023-10-27 22:23:55 