• 关于陕西消耗量定额中外脚手架子目的几个问题?

    a、外脚手架子目是按“室外地坪至檐口高度”划分的吗? b、地下室外脚手架是独立按“垫层底至室外地坪高度”独立套用相应子目计算吗?还是同机房层等并入主体计算呢? c、一般高层建筑皆采用悬挑脚手架,是否也适用这里的外脚手架子目?“外脚手架子目是综合了上料平台、防护栏杆等的”,那么,是否包含悬挑用的工字钢、槽钢等能?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、外脚手架子目是按“室外地坪至女儿墙高度”划分。 2、地下室外脚手架是独立按“垫层底至室外地坪高度”独立套用相应子目计算。 3、机房层等并入主体按外面积计算脚手架费用,但套取脚手架子目是按“室外地坪至女儿墙高度”选用的。 4、一般高层建筑皆采用悬挑脚手架,但是外脚手架子目同样是适用的,外脚手架子目要单独计算费用。 5、“外脚手架子目是综合了上料平台、防护栏杆等的”,综合考虑了悬挑用的工字钢、槽钢等。