全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 和室内消火栓管道连接

    2023-10-30 11:02:18 

  • 直接放到室外的,与室内消火栓系统链接的是消火栓水泵接合器

    与自动喷淋系统链接的是自动喷淋系统水泵接合器

    首次提交 2023-10-30 11:03:15  最近修改2023-10-30 11:04:50 (修改过1次)

  • 消防系统,从室外接地下室的消防管道。

    2023-10-30 11:04:15 

  • 水泵接合器跟室内消防管道连接,是室外消防车供水通道,安装在地上还是地下要看具体的设计

    2023-10-30 11:05:17 

  • 可以与室外管网连接,也可以从泵房管道接出来。

    水泵按合器分地下式,地上式,和墙壁式。所以一定在地下。

    水泵接合器和管网连接

    2023-10-30 11:06:54 

  • 图上标注的是喷淋系统的水泵接合器,是地下式,有井,1个单井,2个双井(还有地上式和墙壁式),三个接合器三根管合成一根进室内,与室内喷淋干管连接。是消防车来了接消防车给室内管网加压供水的。