• 坡屋面板钢筋汇总计算和我实际需要的不一样

    你好!我双坡屋面的钢筋布置好以后,但汇总统计的坡屋面钢筋和我实际需要的钢筋不一样,我不知道怎么处理?钢筋并没有形成折角,屋面的梁钢筋是对的,就是屋面钢筋没办法使用
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 建议你看看在计算设置----节点设置-----板下的阳角处的钢筋形式是否是按你要的形式设置的,如果不是,按你需要的节点形式修改一下,然后,汇总计算以后,再看看。

    屋面板

    坡屋面

    2010-06-11 14:51:29 

  • 你是先布的筋后弄的坡屋面还是先折板后布的钢筋啊

    2010-06-04 23:23:16 

  • 先定义斜板,在布置钢筋,如果还不一直,可以自行编辑钢筋。

    2010-06-05 08:20:51 

  • 可以试试按把板定义为斜板,然后再布置钢筋

    2010-06-05 08:00:42 

  • 先定义斜板,然后布置钢筋。同时需要查看计算设置,如果软件默认与图纸不一致的,可以在节点设置里做相应调整

    2010-06-04 23:31:46 

  • 先定义斜板 再布筋

    2010-06-05 11:19:35 

  • 你可能是定义斜板是出现了问题,你要先定义斜板,再布置钢筋才行。

    2010-06-05 11:28:27 