LSHCH 2010-06-05 07:06:34 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 314查看 8回答
在GGJ2009软件中,如何进行三层钢筋中的马蹬筋的设置?
对大体积砼基础如:筏板基础、桩承台基础等中的三层钢筋中的中层和面层的马蹬筋应如何同时设置?是否可以设置两层以上的马蹬筋?应如何设置?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳哎呀,这还真是个特殊的问题,软件还不能直接处理三层钢筋的马蹬筋啊。 你这样处理吧,将上下两层钢筋的马蹬筋按常规设置计算,中间层的支撑马蹬筋在【单构件输入】中补充计算吧。
2010-06-05 07:12:51
-
你好:我认为马凳筋还是用手工算比较准确,也花不了多少时间;你这个是双层马凳了,更应该按照你的方案来计算了。
2010-06-05 07:12:23
-
马凳筋一般按每平方米一个计算,具体长度尺寸按你的施工方案(施工组织设计),计算时采用手算比较简单直接,特别是你这种不常规的布筋方式,只要知道面积,然后按照你的马凳形式计算就可以了
2010-06-05 07:52:21
-
在GGJ2009软件中,如何进行三层钢筋中的马蹬筋的设置?对大体积砼基础如:筏板基础、桩承台基础等中的三层钢筋中的中层和面层的马蹬筋应如何同时设置?是否可以设置两层以上的马蹬筋?应如何设置? 现在GGJ2009软件中,还不能对三层钢筋中的马蹬筋进行直接设置,你可根据施工图纸的说明或施工方案中的马蹬筋的布置方案,可以直接在“单构件”中输入计算。
2010-06-05 07:34:57
-
第二层上面的马镫采用单构件输入。
2010-06-05 07:27:10
-
将所设置的马凳铁工程量代码进行编辑就可以了例如乘以2或是自己测算的系数就可以了
2010-06-05 08:38:55
-
最好是按审定好的施工方案.在单构件中输入较正确.
2010-06-05 09:23:42
-
如果上下马蹬筋一样可以乘2,如果不一样就在单构件中输入解决
2010-06-05 11:11:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看