-
陶子 2010-06-05 09:06:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1151查看 5回答
楼层底标高
工程是砖混结构,条形基础是砖砌的,地圈梁标高为-0.06米,室内外高差0.3米。 请问:1 条形基础砖量怎么设置表达?图形2008里的都是混泥土量。 2 在钢筋算量2009软件里的楼层设置首层底标高时,应设置为0,-0.06,还是-0.3米。 希望各位老师帮忙给出答案,谢谢。问题补充:10.0的钢筋软件的视频教学中又说是建筑标高与结构标高的差是首层底标高,我图中的楼层建筑标高为4.2米,结构板标高为4.17米,那首层底标高是0.03米不?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
条形基础砖量分别设置,将混凝土改为砖。 在钢筋算量2009软件里的楼层设置首层底标高时,应设置为0.米。
2010-06-05 09:07:15
-
1、这些都无所谓,你在图形2008中套定额时候套成砖基础算体积就好。混凝土跟砖在软件中它识别不出来。 2、在设置时候首层还是-0.3.但是在画圈梁的时候在属性里面把标高改成-0.06就好。这里梁指顶标高。
2010-06-05 09:20:35
-
1.条形基础砖量怎么设置表达?图形2008里的都是混泥土量。 改一下属性就可以 2 在钢筋算量2009软件里的楼层设置首层底标高时,应设置为0,-0.06,还是-0.3米。 首层底标高0m室内外高差-0.3
2010-06-05 09:18:38
-
工程是砖混结构,条形基础是砖砌的,地圈梁标高为-0.06米,室内外高差0.3米。 1、条形基础砖量怎么设置表达?图形2008里的都是混凝土量。说明你定义属性时把材质定义成混凝土了,应改为砖即可。 2、在钢筋算量2009软件里的楼层设置首层底标高时,应设置为0。
2010-06-05 09:29:37
-
首层标高就设置为0
2010-06-05 11:07:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看