• 剪力墙处用止水螺杆,工程量如何算,穿过墙体的螺杆量是否要计,还是只计未穿过墙体的螺杆量?

    广西定额:剪力墙处用止水螺杆,工程量如何算,穿过墙体的螺杆量是否要计,还是只计未穿过墙体的螺杆量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙处用止水螺杆,已经包含在防水砼里面,是防止砼漏水的措施。综合的考虑里面了。 止水螺杆都是按照施工方案进行加固的施工的,如果在甲方监理已经批复的情况下甲方要求再加固处理,那多余部分你得要甲方签证。 常规施工的止水螺杆甲方一般是不会签证的。但是有些国有企业单位也见有签证。就看你们处理的关系。。 如果是房地产项目,基本不会有这种可能存在。

    2010-06-09 22:46:39 

  • 该项已含在措施费(模板)中不再单独计算,如果用于地下室,不可二次利用就要另外计算

    2010-06-06 08:39:20 

  • 该项已含在措施费(模板)中不再单独计算

    2010-06-05 09:56:38 

  • 穿过墙体的螺杆与不穿墙体的螺杆都是模板中的材料摊销,是不能再计价的

    2010-06-05 10:11:01 

  • 剪力墙处用止水螺杆,工程量如何算,穿过墙体的螺杆量是否要计,还是只计未穿过墙体的螺杆量? 地下室、水池等剪力墙处用止水螺杆(永久留在混凝土内)应按施工组织设计按重量计算,套用定额铁件子目。其它部位的穿过墙体的螺杆(非止水用)不应计算,含在模板子目内。(可周转性材料)

    2010-06-07 14:24:41 

  • 你好,定额中间有规定的螺栓只有根据要求留在墙体里面的才记取费用,按照实际价格按照个去记取。如果不是这样留在墙体内无法就行下次周转使用的其费用已经包含在模板的含量中间不能再次记取。

    2010-06-05 10:00:20 

  • 在我们甘肃,地下室外墙处的对拉止水螺栓是单独计算的,是通长计算的,在模板措施中不包括(虽在定额中未明确,但后面又对此问题专门进行了书面明确)。对于广西,我觉得在不明确的情况下可以问一下当地的造价管理部门, 若只是如何计算问题,则是按通长计算。

    2010-06-05 10:15:53 

  • 止水螺杆是没有包含在剪力墙内部的,你首先看看你们定额含量中有没有穿墙螺栓,如果有那你只能按照施工组织设计计算出穿墙螺栓的重量然后调整定额含量,如果定额内不含穿墙螺栓那就应该单独列项套定额。

    2010-06-05 11:41:07 

  • 只计算不能导用部分的钢筋量

    2010-06-05 19:34:41 

  • 广西定额:剪力墙处用止水螺杆,工程量按已批准的施工方案计算或按实计算,并入模板的零星卡具内。从这个规定可以看出,墙净宽的两侧也同样需用计算。

    2010-06-07 17:34:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题