一囡 2010-06-05 15:38:25 | 江西省 土建算量GCL2013 | 1142查看 6回答
广联达中脚手架的问题?
广联达中脚手架的构件做法怎么套用呢? 怎么样知道应该套双排还是单排?15m或是30m或是50m等等的脚手架呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、脚手架适用于一般工业与民用建筑工程的建筑物(构筑物)所搭设的脚手架,无论钢管、木制、竹制均按本分部执行。 2、脚手架子目中,已综合了斜道、防护栏杆、上料平台以及挖土、现场水平运输等的费用。 3、综合脚手架: (1)适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。 (2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子母。 (3)同一建筑物有不同檐高时,按建筑物竖向切面分别计算建筑面积,套用相应子目。 4、单项脚手架 (1)适用于不能按“建筑工程建筑面积计算面积”计算建筑面积的建筑工程。 (2)室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算装饰脚手架,执行脚手架相应子目。 (3)高度在3.6m以上的墙、柱、梁面及板底的单独勾缝,每100m2增加设施费15.00元,不得另计算满堂脚手架。单独板底勾缝确需搭设悬空脚手架者,可执行装饰分册中的相应子目。 (4)贮水(油)池壁、贮仓壁、大型设备基础立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排脚手架;自然地坪距地板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架;地板可计算满堂脚手架。
2010-06-05 17:03:05
-
在脚手架计算规则里查看它的适用范围,再参照施工组织设计里面的脚手架使用方案来确定它使用的种类和套取的子目。
2010-06-07 06:34:35
-
根据工程需要或施工方案决定
2010-06-05 15:48:13
-
一般是根据施工方案确定,还有就是主体一般是单排,可以留脚手眼,单独的外装修就要搭双排的(一般都是后期维修时) 比建筑物周长要长,在转角处多出两个挑出宽度,这要看实际情况而定,有可能1m或是0.9m
2010-06-05 15:55:05
-
辽宁已经实行综合脚手架了.就是根据建筑面积来确定脚手架的费用.不用再算单排双排的等等.
2010-06-06 10:10:19
-
分构件了,不同构件套不一样定额
2010-06-06 09:35:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看