長樂 2023-11-01 21:52:34 | 四川省 安装安装算量GQI | 83查看 1回答
请问这种情况应该如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
同一位置,不能重叠布置的。如果你无法确定,删除后,重新布置,不要重复布置。
2023-11-01 21:59:48
-
自动识别风管时,会把不同标注的风管也识别上,如:识别400*200,识别后把相邻的400*160也识别了,这种情况如何处理?
减压器定额只有DN100,需要套取DN150,请问如何处理?
各位老师请问一下,给排水减压器定额最大只有DN100定额,我需要套取DN150的减压器,请问如何处理??定额解释上也没说,求指点,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看