    KL22 250*500 A8@100/150(2) (2B12) 这道梁集中标注就有一个(2B12),原位标注没有上部通长筋,这是光有架立筋么?如果这是架立筋的话是输在跨中钢筋这里么?

    问题补充:原位标注上没有上部通长筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是设计的问题,这个梁是2支箍筋,不可能有架立筋的。

    2010-06-06 14:48:58 

  • 你好:你的这根梁只有架力筋,只要在定义梁的时在上筋处输入(2b12)就可以了,然后在原位标注处输入梁的负筋,这样软件会自动计算与负筋搭接。

    2010-06-06 06:10:37 

  • 可以在集中标注中上部贯通筋中输入,也可以在原位标注的跨中输入。 这道梁集中标注就有一个(2B12),原位标注没有上部通长筋,这是光有架立筋么? 答:只要有负筋,中间在架立筋,那么这两种筋搭在一起就构成了上部筋,你再看一下图中原位标明处是不是还有负筋。

    2010-06-06 07:41:34 

  • 直接在集中标注的位置输入(2b12)即可,上部贯通筋在原位标注上输入

    2010-06-05 23:48:57 

  • 这道梁集中标注就有一个(2B12),原位标注没有上部通长筋,这是光有架立筋么?如果这是架立筋的话是输在跨中钢筋这里么? 架立筋在原位标注的跨中筋输入,如果设计上的确没有标注支座负筋,你看看你这跨梁的跨度是否很大,一般情况下如果跨度不大,跨中钢筋(2B12)可以可以理解为通长布置,如果跨度很大,设计上又没标注支座负筋,那么设计上就有问题了,建议你问下设计人员。

    2010-06-10 21:32:12 

  • 应该是设计的问题,是否在他处有说明,不然梁没有通长钢筋,仅有架立钢筋不合适吧.

    2010-06-06 09:45:06 

  • 架立筋是输在跨中位置

    2010-06-06 18:29:29 