• 请教一下各位大神防雷接地的工程量提取问题。

    之前学过,但是对防雷接地吃的不是很透彻,想详细的请教一下大神们;

    1、柱主筋与圈梁焊接,这个是按处来计算,是不是在图纸上显示是引下或引上图例,一个点算一处?

    2、户内接地母线,这个就是电井的垂直接地扁铁和电井设计的一圈接地扁铁?还有没有其它的也属于户内接地母线?

    3、避雷引下线的工程量怎么计算?我看定额是按处来计的,一处图纸上显示是引下图例,一个点算一处?主材是圆钢按长度*总数量?

    防雷、接地的清单组成我都知道,就是工程量的计算有点迷糊,我上面描述的不太准确的、漏的希望大神给详细讲解下。

    小人在此拜谢!!!

    小人在此拜谢!!!

    小人在此拜谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1是的

    2构件跨接、设备接地

    3引下线是柱长到基础钢筋的长度