• 想问一下单层厂房地上是1.2米的砖墙,地下是独立柱基础(1.8米高)和砖基础(1.1米高)它的脚手架时怎么计取的??急求?

    使用的是08定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.2米的砖墙和砖基础(1.1米高)不用计脚手架,独立柱基础(1.8米高)需计脚手

    2010-06-06 09:40:49 

  • 你这个工程适合使用单项脚手架项目。也就是分开来计算,独立基础、1.2米砖墙都需要记取。 1.2米高 需要汲取 1.1米高的墙就不用了

    2010-06-06 08:59:05 

  • 砌体达到1.2m就可以计算单向砌筑脚手架,独立柱可以计算双排脚手架

    2010-06-06 09:05:29 

  • 按单层建筑,根据檐高套综合脚手架即可,不用套单项脚手架的,如果天棚粉刷时,根据板底高度套满堂脚手架即可。

    2010-06-06 17:14:34 