木棉 2010-06-06 08:48:26 | 河南省 其他专业 | 563查看 4回答
想问一下单层厂房地上是1.2米的砖墙,地下是独立柱基础(1.8米高)和砖基础(1.1米高)它的脚手架时怎么计取的??急求?
使用的是08定额
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.2米的砖墙和砖基础(1.1米高)不用计脚手架,独立柱基础(1.8米高)需计脚手
2010-06-06 09:40:49
-
你这个工程适合使用单项脚手架项目。也就是分开来计算,独立基础、1.2米砖墙都需要记取。 1.2米高 需要汲取 1.1米高的墙就不用了
2010-06-06 08:59:05
-
砌体达到1.2m就可以计算单向砌筑脚手架,独立柱可以计算双排脚手架
2010-06-06 09:05:29
-
按单层建筑,根据檐高套综合脚手架即可,不用套单项脚手架的,如果天棚粉刷时,根据板底高度套满堂脚手架即可。
2010-06-06 17:14:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看