17****@qq.com 2010-06-06 09:17:52 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1259查看 13回答
150厚的楼板需要设马蹬筋吗?
普通的楼板有100厚、120厚、150厚是双层双向钢筋, 但是图纸没有说要设马蹬筋。那我该怎么板。 如果需要设马蹬筋。那怎么设。我的板的钢筋都是C8的
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳150厚的楼板是需要设马蹬筋的。 普通的楼板有100厚、120厚、150厚是双层双向钢筋,但是图纸没有说要设马蹬筋。那我该怎么做。 楼板的马蹬筋一般图纸是没有说明的,它是按施工规范、施工方案去确定的,如果楼板是双层双向钢筋,那就要设置马蹬筋。 如果需要设马蹬筋。那怎么设。我的板的钢筋都是C8的。 马蹬筋的配置一般是比板的受力筋小一号,即板配C8的钢筋,马蹬筋就用A6的,间距还是1米*1米。
2010-06-06 18:23:15
-
马凳筋是措施钢筋,在设计图上不注明。应按经批准的施工方案或组织设计进行布置。 因为是双层双向的钢筋,有面筋,是需要布置马凳筋的。
2010-06-06 09:22:02
-
你好:你可以按你的施工方案来处理马凳筋,我们的方案是这样的,选择一型马凳,120板厚以下的用A6-800*800,160板厚以的用A8-800*800。
2010-06-06 09:25:02
-
无论其板的百度提多少,只要存在有面筋或者支座筋,就需要设置马凳筋,反过来说任何板都是需要设置马凳筋,至少它有支座筋。
2010-06-06 09:28:47
-
双层双向的都要布置马镫,马镫高是板厚一保护层,腿长一半10cm就可以了间距1000*1000
2010-06-06 09:22:58
-
软件对双层双向的钢筋可设置马凳钢筋.在定义板时设置.
2010-06-06 09:36:51
-
你好:你可以按你的施工方案来处理马凳筋,我们的方案是这样的,选择一型马凳,120板厚以下的用A6-800*800,160板厚以的用A8-800*800。这个一般只用于预算。 在实际施工时一般为了日后和建设单位扯皮,马登筋的具体规格和分布间距是需要做签证进行详细说明和确定的。这样在结算过程中的争议就很少了。
2010-06-06 09:43:28
-
双层双向的板和有面筋的板都需要设置马镫钢筋,可以按施工方案根据提软件给定的马镫类型进行设置即可。
2010-06-06 10:30:56
-
只要是双排筋就必须设置马镫。
2010-06-06 10:38:54
-
现在定额规定可以计算马镫,定义板的时候里面有。
2010-06-06 09:41:13
-
属于措施钢筋,图纸上通常是不会标注出来的,但需要设置。
2010-06-06 09:38:35
-
您好: 普通的楼板有80mm、100厚、120厚、150厚是双层双向钢筋还是单单层。都是要有负筋的。一般如果图纸说明没有的话,常规80mm、100厚、120厚应该是A8-800*800的做法,A6的太小,容易压弯,我们从来不用A6的,也包括编制方案。 150厚的就用A10-800*800,,具体做法,这些马镫都是用废钢筋头加工的, 具体做法是根据常规,图纸没有的也这样算,但是结算中是根据施工方案结算的。(上面有甲方及监理方签字,就说明认可了的),是结算的依据。
2010-06-06 12:40:38
-
双层双向布置钢筋的板,一般都应该设置马凳筋,马凳形式与长度按照你的施工组织设计来定。
2010-06-06 18:25:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看