yinjianling001 2010-06-06 11:17:29 | 天津市 其他专业 | 4678查看 1回答
预制管桩送桩的工程量怎么计算?
预制管桩送桩的工程量怎么计算?我在定额上看到计算式是这样的:自然地面至设计桩顶距离另加50cm,我所做的工程室外地平是-0.45,施工图纸上桩顶的顶标高是-2.0,那也就说送桩长度是:2-0.45+0.05=1.6m? 这样计算对吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正确的计算式是:2.0-0.45+0.5=2.05,但前提是“2.0”必须是与室内地坪的相对标高。 “噢,那也就是说送桩的长度比打桩的长度还长的,这个管桩长度是1.5m/根”长与短是技术上的事情,桩入土后的桩顶标高与自然地面之差,再加上规则规定可以另外加的50cm。 另外要说的是实际入土1.5m应该是达不到要求的吧。
2010-06-06 11:19:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看