zzz238 2010-06-06 16:20:35 | 湖南省 其他专业 | 1644查看 2回答
请教一个关于挖土方变更工程量的问题
现场在挖地下室,占地1W平米,挖深大概3.5米,现在因为有坏土,要多挖30CM,于是有了一个变更工程量。 本预算是根据地下室整体基底土层换土变更意向要求计算,变更具体意向:①.加深地下室挖土300mm;②.回填20~40碎石层250mm厚,面铺50mm厚石屑找平,按要求采用压路机10T加振压20T分层碾压。 大概的子项如下 1 A1-29 挖土机挖土方、自卸车运土(挖土加深300mm) 2 A1-46 挖土机挖土方增加地下室深度转堆费 3 A1-42、45 挖土机挖土方堆场增加堆土方(推距平均60m) 4 A1-209 临时路基铺设石渣钩机平压5×80×0.3m 5 A1-213 软土基底填20~40碎石 6 A1-212 碎石面铺50mm厚石屑找平 7 A1-149 压路机填石方碾压 套用的广东10定额。 现在我不明白的是2、3项是否必要?4项的临时路基铺设合理吗?7项工序是否包含在5/6项里面?希望大家讨论,答疑。谢谢问题补充:其实我现在项学习的是这份报价里面的子目是否合理?感觉很多重复的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你所问的2、3项是否必要? 答:第2项没必要,第3项因为实际土方工程量增加,需增加堆土方; 2、第4项不必计算,因含在原先大开挖土方项目内; 3、第7项要计算,你查看下定额的含量就知道,第5、6项没有含压路基碾压内容
2010-06-06 17:16:49
-
现场在挖地下室,占地1W平米,挖深大概3.5米,现在因为有坏土,要多挖30CM,于是有了一个变更工程量。 答:应该按实际变更计算工程量。
2010-06-06 16:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看