• 照明系统图中的问题

    配电箱中 AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思 在哪里可以找到出处? 开关中 DPN-2P/ 10A 是什么意思 在那里可以找到出处? 配电箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A 这些都是什么意思啊? 我怎么找不到出处? HYV-10(2*0.5)SC32-FC HYV 是什么意思 在那可以找到啊? SYV-75-9-SC40-FC 每个数字都是什么意思啊? 哪里可以找到他们的出处? 谢谢哥哥姐姐们的帮助 能不能把每个数字什么意思都给我写出来啊?拜托了!!!!

    问题补充:那本电气教材有啊? 留下个书名好么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;指的是配电箱型号,参照XXM302-08-38这种型号的进行修改为图纸的实际数据. 2、开关中 DPN-2P/ 10A 答;这指的带有熔断器的开关。可能是施耐德品牌的 配电箱中的 Pe=40kw最大负荷容量 Kx=0.6设计负荷与最大负荷系数 Ps=24kw设计负荷 cos@=0.8有功功率因数 ?=45.6A 负荷的最大电流 答;这个指的配电箱输入的功率和输入的功率。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)指的多芯软电缆(电话用的大对数电缆),穿SC(焊接钢管)32的钢管埋地敷设 SYV-75-9-SC40-FC 每个数字都是什么意思啊? 答;SYV-75-9-SC40-FC指的多芯软电线(电视用线缆,同轴电缆(有线电视线)阻抗75欧姆9是型号),利用用SC(焊接钢管)40的钢管埋地敷设。

    2010-06-07 16:49:12 

  • 配电箱中 AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思 AL-1 / XXM302-08-38(改)是第一路配电箱,型号是 XXM302-08-38(改)是不是标准系统有更改。 开关中 DPN-2P/ 10A DPN-2P/ 10A 是漏电断路器2匹的10安的。 配电箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 它的总功率是40KW,0.6功率因数

    2010-06-07 13:20:40 

  • 你好! AL-1 / XXM302-08-38(改)是第一路配电箱,型号是 XXM302-08-38(改)这个不看图纸不好说。 DPN-2P/ 10A 是漏电断路器2匹的10安的。 Pe=40kw 配电箱的额定用电负荷是40kw Kx=0.6 同时使用的设备负荷占总负荷的百分比 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A HYV-10(2*0.5)SC32-FC HYV 是室内用通信双绞线,sc镀锌钢管 SYV-75-9-SC40-FC SYV是 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆

    2010-06-06 20:29:52 

  • 建议你好好看看电器教材,就都明白了

    2010-06-06 21:13:48 

  • 电线管的识别 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管?子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? 答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 选择管径时,内径要比外径大 50 %。 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 电缆的敷设: 工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。 (1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。 (2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。 (3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。 (4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。 (5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。 (6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。 (7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 (8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。 3、配线工程 工序:配管—管内穿线 1)本工程均为暗配管线,暗敷于装修可燃材料顶棚内、明敷于潮湿场所或埋地敷设的线路应采用金属管布线,明敷或暗敷于干燥场所的线路可采用PVC电线管。穿金属管的交流线路,不同回路、不应同管敷设,同一回路不应分管敷设。金属管明敷时的固定点间距,以及和其它管道同侧敷设和交叉时的净距,均应符合施工规范及设计要求。 管线线路较长时,宜适当加装接线盒,直线部分不超过30m,一个弯不超过20m,二个弯不超过15m,三个弯不超过 8m。 金属管敷设完后,应对根数、管径、起始点进行检查,对遗漏者及不符合图纸和现行施工规范要求的应进行修补。 2)管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。在穿线之前,应将管中的积水及杂物清除干净。导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。 3)导线穿入钢管后,在导线出管口处,应装护口保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处

    2010-06-06 20:24:31 

  • 1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;AL-1 /AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思(改) 这个指的一个配相电,参照XXM302-08-38进行参考修改为图纸的实际数据. 2、开关中 DPN-2P/ 10A 答;这指的带有熔断器的开关。 配电箱中的 Pe=40kw Kx=0.6 Ps=24kw cos@=0.8 ?=45.6A 答;这个指的配电箱输入的功率和输入的功率。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)指的多芯软电缆,利用SC32的钢管沿屋顶板或顶板进行布置。, 答;SYV-75-9-SC40-FC指的多芯软电线,利用用SC40的钢管,沿屋顶板或顶板进行布置。

    2010-06-06 20:39:04 

  • 1、AL-1 / XXM302-08-38(改) 是什么意思? 答;AL-1是设计给出的第一个分配电箱 XXM302-08-38(改) 参照XXM302-08-38照明配电箱 进行参考修改为满足图纸要求的尺寸.. 2、开关中 DPN-2P/ 10A DPN 达利尔电器有限公司提供 设计推荐 DPN 2P,2p是两刀(两位)的,额定电流是10A的断路器。还可能是C65N C45N  配电箱中的 Pe=40kw 最大负荷容量 Kx=0.6   设计负荷与最大负荷系数 Ps=24kw  设计负荷 cos@=0.8  有功功率因数 ?=45.6A 负荷的最大电流。 HYV-10(2*0.5)SC32-FC 答;HYV-10(2*0。5)05D1图集P127 HYV电话电缆。, 答;SYV-75-9-SC40-FC 05D1图集P126 SYV同轴电缆(有线电视线)阻抗75欧姆9是型号

    2010-06-06 21:51:56 