• 钢筋的连接及板筋的铺设

    1、当钢筋的连接采用套筒连接时,套丝应为几丝?对丝的个数及质量有何要求? 2、承台为封闭承台同时板顶与承台顶在同一标高,承台顶是否还需铺设板筋?如南北向的板筋为直径32的,那么南北向的承台上是否还需铺设? 3、剪力墙的墙筋为三排,中间一排为直径16的两侧为直径25的。最外侧的墙筋插筋由东至西为长短长短插设方式,那么中间一排一及内侧一排应如何插设?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1\\查看钢筋规范 2、承台顶也该配置钢筋 3、相加的形式表示例如(1)b12@200+(1)b16@150+(1)b12150 剪力墙的三种横向钢筋

    2010-06-06 20:59:15 

  • 1、10丝,连接后外露不超过2丝! 2、承台顶有钢筋时,板顶钢筋可以按锚固计算,不用满铺! 答:相同

    2010-06-06 20:59:38 