• 请问大佬安装的问题

    请问图纸上是开关插座各接BV3*2.5跟BV3*4的电线,分别在16跟20的管里穿线,要是开关插座在一起的话,那该怎么接线呢,是一根管里穿3根3*2.5跟3根3*4的吗,求大佬解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    规范是插座和照明线是分开敷设的,16 的管径里面三根2.5的比较适中,穿管比较通畅的。6根线就比较穿线比较困难或者说不方便后期检修等等的问题。所以分开敷设的。

    2023-11-06 16:35:36 

  • 分开分别穿管穿线。

    首次提交 2023-11-06 16:30:48  最近修改2023-11-06 16:31:34 (修改过1次)

  • 各算一遍,预算算量和实际施工有误差的,预算按计价规范算即可,不用考虑共管,除非图纸明确怎么共管