小熊 2023-11-07 09:03:41 | 江苏省 安装 | 1258查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
酸 专家
答题: 222 被赞: 60
看看是用什么型号的圆钢,用米重来换算。
比如每隔一米用一根8#圆钢吊装,一根圆钢有一米,管道长10米,那么一共就是10米长的8#圆钢。8#圆钢的米重是0.395KG/米,那么支架的重量就是10*0.395=3.95KG。
2023-11-14 10:41:56
空调水的管像冷凝水管,回水和供水这些管道安装高度多少
2021-03-23 10:51:39 补充系统原理图是这样的
请问空调水系统中,供水管、回水管、冷凝管连接空调时立管应设置多高,图纸中未说明
安装算量中冷媒管和排水管是否还要加保温棉
广联达安装算量通风空调专业冷媒管和水管的工程量里含管件的长度吗
3.6m以上的室内空调机是否计算楼层超高费用?
一单层建筑层高4.95m,室内空调风管机及冷媒管,冷凝水管,风管及其保温是否都要计算楼层超高费用?