• 路灯接地电阻试验数量问题?呼叫大海

    一排10个路灯,从箱变出来用φ10的圆钢从第一个灯接到最后一个灯,每个灯用扁钢从灯基础引接到 φ10圆钢上,每隔1个灯,有一个50*5角钢接地极,请问:接地电阻试验是否为1系统?还是5组?还是10组?

    2023-11-08 09:08:13 补充

    北京定额的计算规格怎么算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 算10组。不管哪里的定额,如果施工单位不偷工减料、严格按照规范和充分考虑安全的情况下一定会做十次接地电阻测试。因为每个路灯杆都要确保自己独立的接地电阻满足设计要求,因为与接地网连接的部分可能因为时间长而发生接地母线腐蚀,导致路灯接地与接地网断开的情况。路灯的接地,要确保即使发生这种严重的情况,路灯自身的接地也要发挥作用。我曾经是某电科院试验班班长,可以负责任地说,我们试验人员肯定是会对每根路灯杆的接地电阻进行单独测试合格后,再与接地网连接。也就是说,我们肯定会做10次接地电阻测试的。

    首次提交 2023-11-07 22:56:50  最近修改2023-11-08 10:10:38 (修改过1次)

  • 单独的接地系统,三根为一组计算调试费用,10个路灯计算三组调试费用

    2023-11-07 23:51:05 

  • 北京定额说明:接地电阻试验按设计图示数量计算。一处接地断接卡子为一组

    2023-11-08 07:18:58 

  • 1根接地母线连到头,无“断接卡子”,按(1)组计算。

    2023-11-08 09:49:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题