• 安装定额中超高费是什么概念,是指每个楼层超过3.6m的概念吗?安装定额中人工降效怎么记取

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超高增加费 《全国统一安装工程预算定额》是按安装操作物高度在定额高度以下施工条件编制的,定额工效也是在这个施工条件下测定的数据。如果实际操作物的高度超过定额高度,其工效肯定会有所降低。为了弥补因操作物高度超高而造成的人工降效,所以要计取超高增加费。 超高增加费的计取方法是:以操作物高度在定额高度以上的那部分工程量的人工费乘以超高系数。也就是说,超高增加费只有安装高度超过定额高度的工程量才能计取,没有超过定额高度的工程量不能计取超高费。例如,电气设备安装工程预算定额,定额高度为5 m,若某建筑实际层高为5.5m,要安装顶棚上的吸顶灯,安装高度超过了定额高度,因此应该以其人工费为基数,乘以规定的超高系数计取超高费;而同一建筑物内安装在墙上离地面2.5m处的壁灯和1. 5m处的开关、插座等,因其安装高度没有超过定额高度,而不能计取超高增加费。 操作物的高度定义为:有楼层的以楼地面至安装物的距离;无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。例如,层高为3. 3m的住宅,安装在房间顶棚的灯为操作物,操作物高度为3.3m;而安装在离地面2.2m的壁灯也是操作物,操作高度却为2.2m。 注意:各册章节中已说明包括超高内容的项目不再计算该系数。各册中的超高系数规定不一致,应按各册规定执行。另外,各省、市、自治区在执行时,为了计算方便,可能将计算基数按全部定额的人工费而不是超过人工费乘以系数计算超高费,当然所乘系数作了相应调整。

    2010-06-07 13:51:15 

  • 安装工程消耗量定额中的第二册、第八册有1.“高层建筑增加费”是指建筑物高度在6层以上或20m以上的工业与民用建筑应该计取的增加费。2.“超高增加费”是指施工过程中的安装项目的操作高度(比如安装灯具。以地面或楼层楼面为0计算高度)超过3.6m时应该计取的增加费。

    2010-06-07 21:40:29 

  • 安装定额中超高费是建筑物超过20米高(或六层以上),不是指每个楼层超过3.6m的概念。安装定额中人工降效怎么记取---点菜单栏“安装费用”,里面有超高降效系数,计取。

    2010-06-07 13:49:40 

  • 安装定额中的超高包含两部分内容,一个是层高超过3.6米,另一个是楼的檐口距地高度超过20米,都要计算超高人工降效。

    2010-06-07 13:41:46 

  • 超高增加费:指工作物操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m,其超过部分(指出3.6m至操作高度)的定额按人工乘以系数计算超高费。是指每个楼层超过3.6m的概念,高层建筑增加费(指高度在6层或20mm以上的工业与民用建筑)按下表计算,请参考,具体的详细看当地的定额说明及计算规则

    人工降效

    2010-06-07 13:59:42 

  • 安装定额中超高费是什么概念,是指每个楼层超过3.6m的概念吗?安装定额中人工降效怎么记取 答:超高费:就是操作物的高度超过定额规定的高度后需要增加的降校费。

    2010-06-07 15:00:45 

  • 高层超高费:用整个建筑的工程量乘以超高系数计取人工降效费用。 单层超高费:用超过单层高度的工程量(定额子目)乘以超高系数来计取人工费。

    2010-06-07 14:36:44 

  • 看一看辽宁省2008定额中式怎么解释的,各个省的定额说明是不一样的。 就是安装定额中各个专业之间,各个专业中章节之间的系数也不一样。

    2010-06-08 07:52:43 