• 钢筋2009暗梁钢筋

    在我这工程中在门洞上下各有暗梁一道(中间层),但门洞位于剪力墙墙体中间且两侧均无暗柱,请问在输入时暗梁的起止点应该如何确定,我看图集上是洞口两侧均有边缘构件。请专家指教!谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门洞上下应该是连梁(03G101-1P51),连梁的画法可用“点”画,这样梁的标高可自动根据洞口的标高到相应的位置,很方便。

    2010-06-07 15:50:33 

  • 你这个暗梁应该是到墙上就可以了

    2010-06-07 15:40:22 

  • 你好:不知道你认真看图集了没有,暗梁不是锚入两边的暗柱里的,暗梁应该是锚到两端的交叉墙里的,所以你的暗梁应该画满整个墙。

    2010-06-07 16:02:35 

  • 答;当没有暗柱构件时,人的连梁构件需要利用"点式"方法绘制门窗构件时,你可以通过连梁构件的属性中的'起点顶标高和终点顶标高"进行设置好后,直接绘图就可以了.不需绘制到相就在的柱构件交点处,连梁构件是剪力墙的加强部位.

    2010-06-07 16:58:17 

  • 我记得去年陈青睐教授来杭州讲座的时候就讲到过 暗柱暗梁与剪力墙的关系,暗柱以及暗梁都是属于剪力墙的一种构造,它们的作用是防止剪力墙在地震中受到侧面以及上面的剪压力时 过于快的产生破坏,就向时做衣服一样,在衣服的边缘肯定会有一条收头 ,两层的布,目的一样 为了防止过快的产生剪压力而被破坏。 所以这边你的门洞两边没有边缘构件 那么就没有 只要确保暗梁有且在墙上即可

    2010-06-07 21:42:58 

  • 梁的作用是将上层力传给柱子 并向下传递 若没有暗柱 应延伸至 柱子 若不延伸 梁就没有存在的必要

    2010-06-07 15:34:39 