• 过梁与构造柱节点

    我想请教大家一下,门窗洞口上过梁遇到门窗洞口处的构造柱按照什么图集计算过梁纵筋长度。是过梁长-2*保护层,还是按照非框架梁的节点 计算锚固呢?有没有相关的图集或是规范说明呢?

    问题补充:参照过量图集我也看了 里面没有说到遇到构造柱的具体情况,大家的回答还是没有回复到点上。我就是想问大家过梁里面的钢筋按照那种方式计算长度。净长-2*保护层厚度,还是按照洞口长度+2*锚固值呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    参考有关的过梁图集,看一下洞口的宽度,一般的是每边如外加250长度,如果很大的就不叫过梁了。至于锚固,就按照250 考虑,适合

    2010-06-07 16:31:16 

  • 按照预制过梁钢筋长度计算即可。过量图集一般是洞口外每端250mm长。

    2010-06-07 16:34:40 

  • 你好:还是按过梁的做法去做吧,只不过是改为现浇的了。

    2010-06-07 16:38:08 

  • 门窗洞口上过梁遇到门窗洞口处的构造柱时,过梁纵筋按净长+2*锚固计算 依据我也不知道,不过过梁净长应该是洞口宽度

    非框架梁

    2010-06-07 16:43:26 

  • 过梁长度一般是洞口长加500,纵筋长度也是这个值去掉保护层厚度

    2010-07-07 22:47:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题