• 请问各位大神:地下室外墙跟柱子标号不同,如果柱子跟剪力墙交界面挂网,会有影响吗

    本项目情况特殊,地下室外墙c35,框架柱c50,又存在部分外墙标号c50。遇到这种情况该怎么处理浇筑,如果在接壤面挂钢丝网,会不会形成冷缝对整体质量有影响

    2023-11-09 13:57:42 补充

    剪力墙钢丝

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 各自计算各自的工程量就可以了

    工程量计算规则也是这样规定的,框架 柱按柱的计算规则 计算工程量并套柱的定额子目,墙按砼墙的计算规则 去计算并套砼墙的子目就可以了

    只有暗柱等这样的构件才与剪力墙合并一起计算的

    如果暗柱与墙的砼标号不一样时也是需要单独分开计算的