• 柱子或是墙中上下层钢筋直径不一样的时候,接头是接在哪里?

    是接在上一层还是下一层?我看软件里下一层是2个,上一层是0个
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上层钢筋直径小于下层钢筋时,可以在上层进行搭接; 上层钢筋直径大于下层钢筋时,可以在下层进行搭接; 一般采用上面的做法,也可以下层钢筋在层顶标高处锚固,上层钢筋重新生根。

    2010-06-08 09:14:23 

  • 上层钢筋直径小于下层钢筋时,可以在上层进行搭接; 上层钢筋直径大于下层钢筋时,下层钢筋在梁内锚固,上层钢筋在梁内重新生根。

    2010-06-07 21:28:37 

  • 如果上面的钢筋较细 应该在上一层;如果上面钢筋较粗 应该在下一层。

    2010-06-07 21:04:56 

  • 你买一本03G101-1看看,什么问题都解决了.

    2010-06-09 12:57:10 

其他类似问题 查看更多