乡乡i 2023-11-10 11:10:08 | 广东省 安装 | 104查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118645 被赞: 28976
应该是一样的管径
2023-11-10 11:12:46
牛牛的小样 专家
答题: 313 被赞: 139
有无水平管,你得结合平面图一起看。
2023-11-10 11:13:14
各位老师
各位老师,请问一下废水管,污水管,压力废水管用的管材和管径都是一样的,可不可以列同一个清单,然后把工程量加在一起
GQI识别给排水管道问题
您好,我用GQI识别给排水管道为什么在平面图和系统图识别管道的结果数值会不一样?到底用平面图识别的准确还是系统图识别的准确?用平面图识别立管遇上变径立管怎么处理?用系统图识别水平管系统图没有标注尺寸可以识别吗?急着解答这个问题,谢谢
还是给排水的问题。
给排水管究竟是怎么辐射的,明敷还是暗敷,为什么我在家里从来看不到水管呢?家里也没吊顶呀,水管哪里去了?还有我最近做了个很小的建筑没有地下室,请问首层排水管是预埋暗敷还是挖土方啊,这和2层的排水管一样吗?做清单要分开计算吗?问题补充:再问个我现在做的工程,有这么一句原话"污水主立管(首层标高以下)与之连接的横干管采用机制排水铸铁管,A型柔性接口;污水主立管(首层标高以上)及通气立管采用柔性排水铸铁管,W型接口,各层支管采用普通光壁UPVC管,粘接。"一字不差,大家帮我分析下行吗?这个没有地下室,所以一层是预埋,那么一层卫生间支管(接洁具的排水管)是用机制排水铸铁管还是UPVC管?
消防电工程里面的信号线在隔离模块下是算几个回路的量?
有一个问题一直不是很明白,可不可以帮我解释一下,就是消防电里面。那个隔离器它在规范里不能超过32个点吗?但是规范又说一个回路不能超过200个点,这样子就那个信号线,我感觉一般的设计图都是把所有的设备都串联连接在一起的,都是已经超过32个点了。如果根据那个隔离器来说只能带32个点,那不是有很多个回路。但设计画的图只有一个回路,那那个隔离器是怎么样放的,它直接就是放在那个总线那里串联在一起吗?还是设计没有认真处理好平面图跟系统图关系,因为系统图的隔离器是并联画的。现在我就是纠结信号线的工程量是怎样计算。2020-07-18 12:43:39 补充信号线长度是按几个回路算?如果隔离器有6个,那是不是需要算6个回路的量吗,还是按图算一个回路的量?