• 如下时图;马蹬筋的钢筋的个数怎么计算的?

    负筋下面也要马蹬筋?

    负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。   马凳筋的长度如何计算?   马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。   上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。   马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

    2010-06-07 22:27:23 

  • 负筋下面肯定是有马镫的,为什么有马镫的理由是因为浇筑砼的时候,如果没有放置马镫,那施工中工人浇筑时把负筋踩下去了,那负筋受力就受到影响,没有发挥最大受力。所以有负筋及双向钢筋时都要放置马镫的,你多去施工现场看看,现在都会做的。 我们实际算马镫的个数都是8-800*800计算的,设计及方案基本是这样,但是施工现场一般也不放那么多,这就是预算跟现场的区别。 直接在定义板的时候,选择马蹬筋参数图, 在弹出的对话框中输入马蹬筋的信息,点击确定,就行了。 马蹬筋会随你的板一起画上去的。 汇总计算后,在板的界面,点击编辑钢筋,点击板,就可以看到马蹬筋的量了。

    马蹬筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-06-07 22:56:00 

  • 负筋不需要马蹬筋,但是得有跟它垂直的分布筋来构成一个整体

    2010-06-07 23:15:59 

  • 马蹬筋的钢筋的个数怎么计算的? 马蹬筋的钢筋的个数的计算是:要布置马蹬筋的板面积除以马蹬筋的横向间距乘以纵向间距。如板的面积为100M2,马蹬筋的间距为1米*1米。那么马蹬筋的个数就是100个。 负筋下面也要马蹬筋? 负筋下面是不要放置马蹬筋的。

    2010-06-08 06:01:03 

  • 负筋下面有马蹬的 你可以在负筋构件中排数里输入马凳筋的排数,

    2010-06-08 08:19:28 

  • 只要是放在板面的钢筋 不管是面筋 跨版受力筋 还是支座负筋 都有马蹬筋的,目前 ,对于现场板厚度在120厘米以内的板 一般都是用塑料垫块代替的。马蹬筋间距一般只要能保证上下层钢筋不容易自然变形就可以了 ,没有强制规定的 结算时主要依据施工方案,预算可以先800*800的间距计算。

    2010-06-08 08:36:46 

  • 如图中可以看到板的马镫布置直径以及长度是随板里面的马镫属性的 你可以根据负筋的长度来自己决定负筋下面要几排马镫, 每个地区的马镫布置情况及计算规则基本都是随定额的 浙江这边的计算长度及计算口径是一平米四个,筏板支撑位一平方一个 计算口径分别为 板厚*2+100 以及板厚*2+1000

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    负筋

    马蹬筋

    答疑解惑

    2010-06-08 09:45:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题