娟 2010-06-08 08:35:43 | 河北省 其他专业 | 2626查看 4回答
圆形污水检查井埋深3m,两边支管连接两个雨水口,但是工程所选05S518中第六页埋深小于1m,请问实际工程中怎么处理?雨水口和支管挖土方挖到哪个标高?
圆形污水检查井埋深3m,两边支管连接两个雨水口,但是工程所选05S518中第六页埋深小于1m,请问实际工程中怎么处理?雨水口和支管挖土方挖到哪个标高?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圆形污水检查井埋深3m,两边支管连接两个雨水口,但是工程所选05S518中第六页埋深小于1m,请问实际工程中怎么处理?雨水口和支管挖土方挖到哪个标高? 答:1、雨水口的标高是设计图上必须标明的,如果没有标明,请按雨水口所在位置的路面标高为准,雨水口下的雨水管口的管顶标高按雨水口顶标高减去覆盖厚度(也就是埋置深度)。 2、检查井处的雨水管标高,在高计图中应当标明,在未标明时,就当根据雨水口的流水面标高和流水纵坡向检查井内推算。
2010-06-08 09:32:54
-
按照实际施工就可以了,看看是跌水井还是顺水井,在图集中可以找到它们各自的做法。
2010-06-09 09:53:27
-
05S518中第六页是说雨水口的埋深小于1m,雨水口挖方一般从道路的灰土面开始 往下挖,挖至垫层底即可,支管挖方从自然地面挖至支管垫层底即可
2010-06-09 13:21:38
-
按所选择的图集来确定标高,以图集为准
2010-06-09 12:59:05