69****@qq.com 2010-06-08 10:29:58 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 458查看 8回答
基础插筋的问题
-2层的柱子和墙有部分伸至基础,请问在-2层的柱和墙的设置"纵筋构造"一项中是选择纵筋锚固还是选择设置插筋?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;第一,插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,输入格式:数量+级别+直径,不同直径用“+”号连接。例如:12B25+5B22表示插筋为12根直径为25和5根直径为22,均为二级钢筋。 只有当插筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。 第二,、插筋构造:指柱层间变截面或钢筋发生变化时的柱纵筋设计构造或者柱生根时的纵筋构造,当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。
2010-06-08 10:38:16
-
选择插筋。
2010-06-08 10:30:32
-
一般来说选择设置插筋,纵筋锚固一般用于柱、墙高度不大不需要插筋的情况下,如屋面女儿墙、构造柱等。
2010-06-08 10:34:10
-
应该按插筋设置
2010-06-08 10:47:08
-
应该选择纵筋锚固
2010-06-08 12:46:58
-
为了方便施工可以选择纵筋插筋。但从节约钢筋的角度来说也可以选择纵筋锚固。
2010-06-08 13:14:20
-
插筋。纵筋锚固只适用于高度很低的柱子。
2010-06-09 13:38:37
-
这就要求对现场熟悉,很多是纵筋锚固,特别是负二层比较矮的。
2010-06-09 17:05:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看