fmekgs 2023-11-13 16:33:21 | 陕西省 安装 | 243查看 5回答
给水立管和支管是不是以水表为分界点
给水立管和支管是不是以水表为分界点?水表前立管,水表后户内支管,那水表大小根据哪个管?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
干管和支管材质是以水表为界
2023-11-13 16:35:13
-
以三通分界
2023-11-13 16:35:04
-
支管从立管分支处起算
图中看系统图确定水表公称直径,图中未标
2023-11-13 16:35:04
-
起码有二层,才有立管与支管一说,你这张图不存在立管与支管一说。
2023-11-13 16:35:06
-
不同材质,以水表后,为界。
干管与支管的区分方法,不是这样。你截图中DN25的管,都是干管,其余才是支管。
2023-11-13 20:52:38