关于MEB和LEB
请教各位大师:如下图是MEB 接线示意图,下面这些问题前提是设计不明确又来不及找设计确认只能临时暂定,当然也是在我本身对防雷接地稀里糊涂的情况下,看了图集还是有些疑问,非常感谢大家为我答疑解惑,谢谢!!!一、关于MEB:1、这一圈40*4的镀锌扁钢是不是每个项目都要设置的?2、这一圈40*4的镀锌扁钢是用来做什么的?3、配电室里面的配电箱和MEB是不是都要跟它连接上?也就是图上③和④号位置的连线,怎么连的?用管线连接还是直接焊接呢?那这一圈40*4扁钢又去跟谁连呢?跟墙内的钢筋焊接牢固吗?4、通常说的MEB线指的是MEB跟总进线箱的连接线,还是指的是MEB跟接地网连接的线?有的图纸上画的各种金属构件包括水管和总进线箱都标注的是MEB线,但是没有说MEB跟接地网是什么,也叫MEB线吗?5、MEB跟接地网是不是用管线和扁钢连接都可以?图上②号位置的连线6、MEB跟总进线箱是用管线连还是用扁钢连?图上①号位置的连线,本来就有一圈扁钢的是不是就不用单独把他俩连在一起了,分别跟扁钢连就行了?如果没有这一圈扁钢那用管线和扁钢都可以还是只能用扁钢连?如果可以用管线用什么规格的?BV-1*25还是BVR-1*4就可以?二、关于LEB1、2、弱电系统图的配线箱通过LEB接地是怎么实现的?用什么规格的接地母线?还是用什么管穿什么规格的线呢?
关于防雷接地
请教各位老师:1、基础是筏板基础,可是接地平面图是这样画的,那么在安装算量软件里面是用a、“均压环”识别这个基础地网?还是用b、“筏板基础接地”绘制出一块大筏板?2、JD6单张说明说是“JD6水电井、设备间接地,每层设一接地螺栓。螺栓距地0.5米热镀锌接地扁钢40x4,管井内明敷引上焊接至基础底板主钢筋及桩基主钢筋(≥%%C16)”那是不是在电井里面的就是竖直敷设到屋面避雷网,而在5轴和J轴相交位置的JD6位置在-2层是地下室大堂上面-1层是接线间,这个JD6指的应该是-1层接线间水平敷设的一圈吧?3、JD1是预埋接地钢板,接进线总箱外壳,是不是一个接线间只预埋一块?谢谢!