浩子 2010-06-08 15:19:51 | 湖北省 其他专业 | 1571查看 6回答
过梁里面,箍筋伸入墙长度
过梁里面,箍筋伸入墙长度,是指的什么的长度?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常的箍筋是从主筋端头5cm开始绑扎,所以它的伸入长度是过梁的伸入长度-保护层-5cm。
2010-06-08 15:26:19
-
箍筋伸入墙的长度可以用过梁伸入墙体的长度减去保护层来设置。也就是过梁长度减去保护层厚度就是箍筋布置的范围。
2010-06-08 15:26:43
-
过梁里面,箍筋伸入墙长度,是指过梁在墙内的搁置长度
2010-06-08 20:25:25
-
这里箍筋伸入墙长度是指,过梁端部减去保护层,离洞口边线的长度!
2010-06-08 20:47:15
-
过梁里面,箍筋伸入墙长度,是指的什么的长度? 一般梁的箍筋是从梁的支座内边线向内50MM开始设置,支座内一般是不设置箍筋的。过梁就不同,过梁里面的箍筋伸入墙长度,是指从过梁的支座内边线至过梁的端点减去钢筋保护层的长度。
2010-06-09 06:39:48
-
过梁一般深入墙体为250mm,箍筋是从距离外边尺寸50mm开始绑扎的,也就是箍筋伸入墙的长度为200mm。
2010-06-09 08:37:15